علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی

در این انجمن به پایان نامه و پروپوزال در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
koshnam
جدید
جدید
پست: 27
تاریخ عضویت: پنج شنبه 3 فروردین 1391, 8:38 am
تشکر کرده: 41 دفعه
تماس:

علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی

پست توسط koshnam »

با سلام علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی در تصفیه به روش هوادهی مرحله ای چه عواملی می تواند باشد؟ با تشکر


نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3148
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی

پست توسط naderloo »

koshnam نوشته شده:با سلام علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی در تصفیه به روش هوادهی مرحله ای چه عواملی می تواند باشد؟ با تشکر

سلام، علت به طور کلی علت خوردگی در حوض های بی هوازی عمدتا مربوط هست به PH و گاز H2s احتمالا باید وضعیت فرآیند را در واحد بی هوازی بررسی نمایید.در ضمن ما خوردگی میکروبی هم در این واحد خواهیم داشت
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
koshnam
جدید
جدید
پست: 27
تاریخ عضویت: پنج شنبه 3 فروردین 1391, 8:38 am
تشکر کرده: 41 دفعه
تماس:

Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی

پست توسط koshnam »

با توجه به اینکه این واحد به عنوان حوض دنیتریفیکاسیون عمل می نماید و وجود حوض هوازی ماقبل آن و عدم ورود فاضلاب خام به این مرحله به عنوان دهنده الکترون آیا انجام واکنش تنفس خودتخریبی می تواند باعث تشدید این خوردگی شود؟
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3148
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی

پست توسط naderloo »

koshnam نوشته شده:با توجه به اینکه این واحد به عنوان حوض دنیتریفیکاسیون عمل می نماید و وجود حوض هوازی ماقبل آن و عدم ورود فاضلاب خام به این مرحله به عنوان دهنده الکترون آیا انجام واکنش تنفس خودتخریبی می تواند باعث تشدید این خوردگی شود؟

روشهای حذف نیتریت و نیترات:
الف - روش کلرزنی تا نقطه شکست که روش اقتصادی نبوده و کنترل آن مشکل است همچنین روش با اطمینانی (تولید کلرآمین ها و ...) نیست.
ب - روش بیولوژیکی : باکتریهای دنیتریفایر شیمیو هتروترف به عنوان گیرنده نهایی الکترون عمل کرده و نیترات را به گاز ازت تبدیل میکند لذا ما دنیتریفیکاسیون را داریم در دنیتریفیکاسیون نیاز به منبع کربن آلی داریم و فقر اکسیژن داریم در برخی از موارد حتی از اتانول به عنوان منبع کربن آلی استفاده میشود NO3 ------ N2+O2.
و البته مواد آلی باید حذف شوند تا نیتریفیکاسیون اتفاق بیافتد
در فرآیند نیتریفیکاسیون قلیائیت مصرف میشود و لذا باید PH را کنترل نمود NH4 ------------------ NO3+H

سیستم های تلفیقی باردنفو:
Anoxic-----------Aerobic------------Anoxic----------------Aerobic---------ورودی فاضلاب
لذا باید در فرآیند دنیتریفیکاسیون یک مقدار فاضلاب خام به حوضچه اضافه کرد و یا از اتانول استفاده کرد.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “پایان نامه”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان